一台ABB的DCS500老烧励磁板,检查电机正常。每次都是在点动时。故障都是整流桥击穿。请教各位是什么原因。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
znr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:110
注册:2003年2月26日
发表于:2004-09-28 22:49:00
1楼
磁场电流是否与磁场板相匹配。 检查磁场供电电压。