普通三相电机的电流一般是功率的2倍,近日,碰到一电机,1.5Kw,电流7.5A,这种电机变频器容量应如何选?本来配1.5Kw变频器,结果是过载。该电机用在不透风环境中,并运行在30Hz以下。再请问:这种电机是什么特性?谢谢同仁解答。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-08-31 09:00:00
1楼
根据电机额定电流选取,再兼顾到启动力矩,建议使用4KW,无速度传感器矢量控制变频器保证没问题,日立SJ100-040HFE¥2700元 13701283280
回复
引用
举报
西楚霸王 _74
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 381回
年度积分:0
历史总积分:396
注册:2001年6月16日
发表于:2004-08-31 09:04:00
2楼
按照电机额定电流选取,再兼顾到启动力矩,建议使用4KW,无速度传感器矢量控制变频器肯定没问题,日立SJ100-040HFE¥2700元 13701283280
回复
引用
举报
YDW2006
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 35回
年度积分:0
历史总积分:56
注册:2003年6月15日
发表于:2004-09-03 18:21:00
3楼
西楚弟说的没错,但若电机运行在30HZ以下,最低是多少HZ要搞清,是变频专用电机吗!否则,电机很难稳定运行,
回复
引用
举报
delta _47
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2004-09-04 12:52:00
4楼
负载的容量一般选用变频器容量的百分之60---70最为合适。
回复
引用
举报
xubing _49
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 10回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年5月20日
发表于:2004-09-05 21:13:00
5楼
这可能是一台220VAC电机,选1.5KW,220V三相输入变频器。
回复
引用
举报
董大 _5
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 222回
年度积分:0
历史总积分:266
注册:2004年4月12日
发表于:2004-09-06 09:42:00
6楼
1.5KW7.5A应该是三相220V1.5KW电机,选择220V电压等级的变频器,电源是单相输入、三相输入都可以,建议选择220v2.2KW变频器,可以给我发电子邮件。
回复
引用
举报
bdemq dd wgu
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 58回
年度积分:0
历史总积分:95
注册:2004年8月06日
发表于:2004-09-06 23:40:00
7楼
你的1.5KW的电机怎么会有7.5A的电流呢?这样的已经是超过了电机额定电流了,,会使电机发热非常大,这样的话变频器会发生过流保护的。要选大一点的电机和变频器。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
AB变频器调试记录精髓放出