发表于:2004-08-29 19:05:00
楼主
我有一台ACS400变频器经常出现FL20。有时候断电能复位,有时候就复位不了。更换ACS400变频器后仍然会出现FL20故障。更换成ACS600就不现任何故障,把换下ACS400变频器用到别的同型号的电机不出现故障。有没人知道这是什么原因。有位师傅说我变频器输入信号的类型与变频器AI端口的设置不符。我查了一下这种可能不存在。但我发现所带电机里有很多机油(大约1/3)。我把油放掉,已经三天不出现这种现象。请问李老师是不是由于电机里有油造成的,谢谢!