求助:蒸汽流量的测量 点击:682 | 回复:3



查达明

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2004-08-29 11:24:00
楼主
我公司为小用户供热,口径在DN25~DN150之间,过热蒸汽经过管道热量损失到用户那边温度降低可能变相,用涡街测量补偿不知是采用过热蒸汽的公式还是饱和蒸汽的密度?请各位高手指教!谢谢



qqpp

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:57
  • 注册:2004年3月09日
发表于:2004-08-29 12:46:00
1楼
采用过热蒸汽的公式

查达明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2002年10月16日
发表于:2004-08-29 19:41:00
2楼
谢谢,可是那样的话是不是有误差呀,过热蒸汽的密度和饱和蒸汽的密度相差好多的呀!

呆瓜

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2004年2月10日
发表于:2004-09-01 19:42:00
3楼
需要进行温压补偿,有意请电联!024-24822519