当前位置:
工控论坛
> >
产品
>
自动化软件
>
Wonderware论坛
我要发帖
intouch :减少点数?
点击:
738
| 回复:
7
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-23 21:30:00
楼主
我要考虑成本,所有想减少点数,请教各位,我该怎么做?谢谢了
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-23 21:59:00
1楼
我就是想问各位,有什么办法把点数放在一个块里?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-26 07:47:00
2楼
可以用int,real,字符串方式来把点放在一个TAG中. 报警部分得分开用alarm tool kit 来实现.
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-26 08:09:00
3楼
邓工: 你的解释不能一下明白,能简单写几个例子吗?在线等
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-26 09:16:00
4楼
尽量用局部变量 Dim a as integer;......
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-27 18:28:00
5楼
邓老师: 等待你的回答啊,期望你能留意我的问题
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-28 08:23:00
6楼
如: DI量放在int点中,可表示32个量 对应于di 位置,变化时,intouch 应提供报警.但不能直接使用.因为你使用的是int类型. 则需要有alarm tool kit 来实现报警补全,显示具体的某个DI点变位的ALARM. 当然,对应的io driver 需要对原有定义作一些修改. 如 d 10000,要改成 i10000等.
回复
引用
举报
PLC_HMI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:101
注册:2004年9月28日
发表于:2004-11-24 13:12:00
7楼
邓工 请问alarm tool kit 是intouch的组件还是第三方软件啊,如何获得啊,谢谢
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
请教用过西门子DP/DP COUPLE...
[3963]
索要力控工程案例请进
[2352]
SMEMA标准通信及接线图
[8990]
用VB做工控
[9167]
WINCC通过OPC访问自身WINCC数...
[3438]
组态王6.55实现历史数据记录...
[4048]
搞工控应该学什么语言?
[9285]
求助:水处理方案的组态的设置...
[4125]
中日友谊万世长存--绝妙好文...
[3375]
wincc输入输出域如何输入负数...
[3053]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号