发表于:2004-06-08 13:29:00
楼主
李工:你好,我是一个变频器维修人员,但最近有一点麻烦,我的三垦SVF—223 15KW变频器,报警为“B ”,但是我把所有的电路都查过了。还是没有找到解决的办法。不知大家可不可以帮个忙。我的E-Mmail:fgzhangtao@sina.com.作个朋友。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-06-08 13:38:00
1楼
变频器输入缺相!你是用220V/380V变压器试机吗?可把缺相保护的光耦输出端短接!
回复
引用
举报
KKI
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:1
注册:2004年8月10日
发表于:2004-08-10 23:41:00
2楼
我是新人,我有一台普传pi97 77r5g3变频器不能显示功能代码54以上应该怎样处理.望能给予帮助 谢谢
回复
引用
举报
zhangshanmr
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 4回
年度积分:0
历史总积分:59
注册:2001年5月24日
发表于:2004-10-27 10:40:00
3楼
我的三垦SVF—303 37KW变频器,报警为“B ”,但是我把所有的电路都查过了。还是没有找到解决的办法。不知大家可不可以帮个忙。我的E-mail:2001@zspack.com
回复
引用
举报
蜂子
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:43
注册:2004年10月25日
发表于:2004-12-21 21:53:00
4楼
普传PI97.v2.只到54以上没有其他代码。PI97 V4 功能代码到68。CPU上有V2或V4