楼主
为了检测隔离变压器副边是否接地,我在变压器副边各接一块电压表, 这两块电压表另一端都接地,同时在电压表两端并联一个电阻和一个电容, 求教电容和电阻应该如何选择。望各位大虾指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
123fds
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:107
注册:2003年1月09日
发表于:2004-07-12 12:44:00
1楼
没人能帮我吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-07-18 15:55:00
2楼
R=10k, C=0.1u, 选高压的电阻电容。