82c54是工控采集板中常用计数芯片,我发现该芯片有2个可能会产生严重后果的缺陷: 1.上电后初始化后,来计数脉冲前的计数值是随机数. 2.采集期间有概率极小的误读.产生附加进位. 软件解决方案:在驱动程序中加入初始化分析代码,及误读判断纠正代码。 结论:82c54的缺陷可以软件解决。