李老师:我有一台施耐德ATV6637KW变频器,工厂设置,为何带4.5KW灯泡负载运行在1Hz以上会出现"输出缺相".在1Hz以下就没事.把缺相保护关闭能运行到50Hz,但电流显示小的几乎为1,测霍尔有信号:100mv左右,请问是不是负载太小了?还是用霍尔的变频器电流小了后,就认为是缺相?



李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2004-05-12 09:31:00
1楼
是负载太小了!原来是何故障?

济南迪凯电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:46帖 | 230回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:339
  • 注册:2003年5月21日
发表于:2004-05-12 13:00:00
2楼
接触器不吸合.