首页 上一页 1 2 下一页 尾页

三相异步电机采用保护接地还是保护接零? 点击:9635 | 回复:24



djf2717

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12
  • 注册:2003年11月15日
发表于:2004-05-10 23:39:00
楼主



学习数控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2003年2月06日
发表于:2004-05-11 10:07:00
1楼
保护接地。

easyboy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 98回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:113
  • 注册:2004年3月25日
发表于:2004-05-11 16:00:00
2楼
既然是保护,那就是为了安全,所以应该接地。有“保护接零”这种说法嘛?

学习数控

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 167回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2003年2月06日
发表于:2004-05-12 05:04:00
3楼
N年以前曾经用过保护接令,现在基本没人用了。

迷路者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2003年12月31日
发表于:2004-05-12 17:32:00
4楼
根据配电系统是NT-C-S还是NT-S形式确定。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-05-14 14:49:00
5楼
工控论坛——中国工控人的家园、新手的学堂、交流的园地、知识的宝库。我们期待你的参与。请关注:www.chinaautomationbbs.com我们论坛有多位国内外各品牌厂家的技术支持负责解答有关问题,欢迎您发帖上来!!

老小伙

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:35帖 | 1163回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1789
  • 注册:2004年3月30日
发表于:2004-05-21 11:01:00
6楼
关于电机的接地问题,我觉得大家的看法是错的。 在一般的工厂供电中,目前的接地均应视为接零。这是最安全可靠的保护方法。一般的人认为的“地”,实际都是接了地的零线。对电器、电机设备的保护是通过空开,熔断器等来完成。一般的城市供电部门要求设备必须采用保护接零。因为接地和接零混用会发生安全事故。 在家用电器中,我们所说的零线,是通过了熔断器的接了地的零线,它会在熔断器熔断后带电,所以家用电器的保护零线(我们很多人仍称其为地线),是没有通过任何可以断路的装置的“硬”连接过来的零线。它是在建筑物的电源进口处重复接地后的零线。在大家用电过程中,一定要将单相插头的接地线接好,以免发生触电事故。

“淘金”小子

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2007年6月02日
发表于:2007-06-02 21:57:00
7楼
    我是觉得有时候接地保护,有时候接零保护,有点迷糊特来请教高手.我也觉得应该接地.

刘岩利

  • [版主]
  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 8239回
  • 年度积分:397
  • 历史总积分:28760
  • 注册:2005年3月09日
发表于:2007-06-03 08:03:00
8楼
保护当然要接地。接零?零地不份是多么古老年代的标准了!

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-03 09:11:00
9楼
在同一个供电系统中(由同一个变压器供电的系统)必须使用同一种保护方式,不能有部分电器采用接零而另一部分采用接地。当然采用接零保护的系统前提必须是变压器中性点接地系统。

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-03 09:31:00
10楼


1、变压器中性点不接地系统,即I系统,设备金属外壳[b]保护接地[/b]即保护方式为IT系统;
2、变压器中性点接地系统,即T系统,设备金属外壳[b]保护接零[/b]即保护方式为TN系统;
3、同一个供电系统中(由同一个变压器供电的系统)必须使用同一种保护方式,不能有部分电器采用保护接零而另一部分采用保护接地;
4、变压器中性点接地系统,即T系统,设备金属外壳[b]保护接零[/b]即保护方式为TN系统,[b]同一设备的金属外壳在保护接零PE的同时可以重复接地[/b];
5、变压器中性点接地系统,即T系统,设备金属外壳只有接地没有接零是错误的,就是说在[b]保护接零的同时又重复接地[/b];

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-03 09:40:00
11楼
“变压器中性点接地系统,即T系统,设备金属外壳只有接地没有接零是错误的,就是说在保护接零的同时又重复接地;”适用短路电流大的设备,一般小设备只保护接零就可以了。

工控追求

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:56帖 | 1843回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6098
  • 注册:2004年11月10日
发表于:2007-06-03 09:43:00
12楼
刘老师说的第5种方式是不是应该理解为是TN-C/S供电保护方式?

刘志斌

  • 精华:5帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:346帖 | 35827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:75384
  • 注册:2006年7月30日
发表于:2007-06-03 10:17:00
13楼


1、在TN系统中,如果工作零线N与保护零线PE公用一条线PEN,即三相四线制供电,我们称其为TN-C系统;
2、在TN系统中,如果工作零线N与保护零线PE分开各用一条线,即一条工作零线N,一条保护零线PE,这样就形成三相五线制供电,我们称其为TN-S系统;
3、在TN系统中,如果工作零线N与保护零线PE公用一条线PEN,即三相四线制供电,到用户处,将零线PEN重复接地后分开成两条零线即一条工作零线N,一条保护零线PE,变成五线制供电,我们称其为TN-C-S系统;
4、只要是TN系统,电动机这样的大负载,要求保护接零,也要求重复接地;


波恩

  • 精华:10帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:203帖 | 11028回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:36300
  • 注册:2003年6月12日
发表于:2007-06-03 11:28:00
14楼
“接零?零地不份是多么古老年代的标准了!”———目前很多工业现场的事实就是“零地不分”,即“刘志斌”老师所列出的“工作零线N与保护零线PE公用一条线PEN”的“三相四线制供电”的“TN-C系统”,真正做到“三相五线制供电”的,恐怕也是“TN-C-S系统”居多,而“TN-S系统”较少了。

“刘志斌”老师的上述回帖很有指导意义,至少是对于本人而言。

ahy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:45
  • 注册:2003年2月14日
发表于:2007-06-03 14:23:00
15楼
我们厂的是接地零线共用的。不过母线是分开的,到用电设备都是五线制。

lkjfpwye

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2007-06-03 21:00:00
16楼
我们厂也用TN-C-S系统但接地和避雷带连在一起.

痕迹***问问问

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 381回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1040
  • 注册:2007年4月18日
发表于:2007-06-04 08:55:00
17楼
接地安全
 一些 
     还是那句老话
    慢工手下出细活 
   毕竟是大事呀
        关系到小命的1

书包

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:27帖 | 770回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:976
  • 注册:2005年9月27日
发表于:2007-06-04 10:38:00
18楼
现在的TN-C-S系统把很多人都搞糊涂了。

叫我小白

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:20帖 | 1559回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:3122
  • 注册:2006年6月08日
发表于:2007-06-04 10:38:00
19楼
收益良多

酒月

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 53回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:174
  • 注册:2005年12月22日
发表于:2007-06-04 11:30:00
20楼
我的记忆方法:
T ----》 三相
I ----》 绝缘
N ----》 中性
PE  ---》 保护地
C ----》 共用
S ----》 分离
IT----》 三相电源中性点绝缘
TN----》 三相电源中性点接地
TN-C --》 三相电源,共用中性线、保护地线
TN-S --》 三相电源,独立中性线、保护地线