今日购得一台三菱A540变频器,调试时发现用变频器的操作面板可以将频率上到120HZ,但是用模拟量10V却只能在最高50HZ,请问该调整哪些参数?谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-04-17 16:25:00
1楼
参数903!
回复
引用
举报
A1121
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:58
注册:2003年5月17日
发表于:2004-04-17 16:49:00
2楼
谢谢李老师的及时答复,我改过903,903默认50,我改大后,电机频率是上去了,可是不受模拟量控制了,只要运转信号一加电机就转起来了,模拟量接的是1、5,2、5连接情况相同。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-04-17 17:53:00
3楼
模拟量不接试一下,你知道这两个模拟量是叠加关系吗?最低频率是否为“0”?还不行则给我电话020-88281886。