当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
问李老师
点击:
939
| 回复:
7
奇月
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:28帖 | 29回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2004年2月10日
发表于:2004-04-08 21:02:00
楼主
请教李老师!我有一台华为TD2000变频器是通用的,把它改成恒压的,外接一只压力变送器(4…20mA)其他参数也改了,现在有一个问题,每次启动时都要旋一下设定电位器,否则频率就是0HZ.旋过以后一切正常.
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-04-08 22:32:00
1楼
最低输出频率调高一点!你现在设多少?
回复
引用
举报
诸葛村夫
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:71帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:479
注册:2004年3月06日
发表于:2004-04-09 08:30:00
2楼
华为有“类比输入频率偏压的设置”吗。
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-04-09 22:37:00
3楼
这是PID功能没有调好的症状,把响应时间延长或缩短,调试是这样,应用中会不同的