关于A-BSLC 5/05 通讯问题求助! 点击:805 | 回复:4



多多学习

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:19帖 | 16回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2004年3月26日
发表于:2004-04-26 19:04:00
楼主
版主及其他朋友: 请大家帮助:我们所用的是A-B公司的 SLC 5/05 ,设备层有一PC机对设备尽行监控和控制.客户想从我们这里得到数据在上一级实现监控,请问:SLC 5/05 可以提供这样的通讯端口吗?是以太网输出吗?若是的话,客户可以在上一级的PC机上显示出和设备层PC机上一样的人机界面吗?同样是否可以控制设备呢?请大家能多多指点!谢谢!



变频变傻了

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 129回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:32
  • 注册:2003年9月28日
发表于:2004-07-31 12:31:00
1楼
我也想知道啊。老兄,同病相怜啊,我想知道SLC500/03怎么和MCM3150到DCS通讯啊

轻骑兵

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 156回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:304
  • 注册:2004年8月06日
发表于:2004-11-06 18:54:00
2楼
楼主,都可以.用以太网能很方便的实现,5/05提供以太网接口

红塔长烟

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 142回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:480
  • 注册:2001年6月13日
发表于:2004-11-18 14:04:00
3楼
有资料发给我我可以解答电话13844901555

shenyzh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2009年1月20日
发表于:2009-07-29 18:50:17
4楼

奥!这样做吧。你用SLC 5/05 上的RS232接口(DF1协议)与你的上位机连接;你用SLC 5/05 上的以太网接口(EtherNet协议)与客户的监控系统相连。你的画面用的SLC 5/05 变量给客户的监控系统即可。