求救,伺服控制卡PCL-1420和正交脉冲编码器输入卡PCL-833的四轴伺服方案是否可行?
点击:
967
| 回复:
4
小电容
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 24回
年度积分:0
历史总积分:200
注册:2001年3月14日
发表于:2004-04-25 19:11:00
楼主
大虾们能帮帮我吧,我现有一四轴伺服控制。初步拟订使用三菱Q系列PLC加MOTION CPU,再加4套伺服放大器和伺服电机,由于成本太高被老板一口PASS掉了,现拟改成IPC+伺服运动控制卡!我不知采用研华的PCL-1240(可控制3轴),买两块,然后从最终执行机构反馈回来的光电编码器接两块PCL-833(正交脉冲输入),这个方案行不行?切切希望同行大哥们给小弟以指导,谢谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
老鼠杰利
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 510回
年度积分:0
历史总积分:564
注册:2003年10月29日
发表于:2004-04-26 11:26:00
1楼
你想把成本控制在什么水平上啊。你可以把详细要求发给我,我看看需要多少钱。
回复
引用
举报
南工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:21帖 | 212回
年度积分:0
历史总积分:361
注册:2002年3月14日
发表于:2004-04-26 11:35:00
2楼
研华的PCI-1240是可以用,它好象没有研华的PCL-839好用,又实惠哦!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-04-26 16:36:00
3楼
PCL-839很容易受到速度的限制。 你的方案可行。祝怡切顺利。
回复
引用
举报
ZHXY7292
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 53回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2002年9月14日
发表于:2004-05-09 14:17:00
4楼
我觉得这个方案成本偏高,欢迎垂询028-86316677张经理,了解更高性价比的解决方案。