当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
求助:ACS600变频器"EARTH FAULT"的故障处理
点击:
1477
| 回复:
19
唐先学
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年11月12日
发表于:2004-03-02 13:59:00
楼主
各位高手: 我公司3#机伏辊变频器(型号为ACS60100603)昨天下午开机就出现“EARTA FAULT”故障跳闸,无法运行.按说明书检查了电缆、电机都没问题,为保证生产,我将故障跳闸改为故障报警,这种运行对系统很不安全,请予指导解决为谢!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-01 11:16:00
1楼
检查电流互感器!
回复
引用
举报
笨变频
关注
私信
精华:4帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 416回
年度积分:0
历史总积分:388
注册:2003年3月22日
发表于:2004-03-01 11:34:00
2楼
接地故障,有可能电动机 绝缘程度低了,或变频器的输出线 到电动机的连线有破损现象。
回复
引用
举报
唐先学
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年11月12日
发表于:2004-03-01 11:49:00
3楼
李工: 您好 该线路上没有电流互感器.
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-01 11:55:00
4楼
那电流从哪里测出?这个故障就是变频器测到有一相输出过流!
回复
引用
举报
唐先学
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年11月12日
发表于:2004-03-01 12:03:00
5楼
CQTNET88: 您好 电动机及变频器的输出线到电动机的连线都进行了检查,对地绝缘电阻有100M欧姆.
回复
引用
举报
blue.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:37
注册:2003年11月16日
发表于:2004-03-01 12:12:00
6楼
我觉得是三相电流不平衡引起的,检查一下是不是有模块被打坏了!!
回复
引用
举报
修理小工
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 546回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2001年7月04日
发表于:2004-03-02 12:58:00
7楼
你可以这样试试。将电机脱开,即变频器输出开路,将电机控制方式改为SCALE,运行试试,同时检测输出的电压,是否正常。如果正常,就一定是外部的原因。如不正常,一定是变频器有问题,要做进一步的检查。 另外提醒你一句,李工所说的“互感器”是指变频器内部的。
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2004-03-02 13:59:00
8楼
这也是通病!
回复
引用
举报
唐先学
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:7帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:22
注册:2003年11月12日
发表于:2004-03-05 14:11:00
9楼
今天我们按吴工的办法试了一下,电压正常。我们将该变频器换了一台新的,一试未出现"EARTH FAULT"故障。我们又将换下的变频器再试电机,发现变频器漏电。将变频器接地,马上又出现"EARTH FAULT"故障,说明变频器漏电引起。现正查漏电点。感谢大家的帮助。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
伦茨8200变频器如何用面板启...
[5852]
电动机的轴电压、轴电流
[12414]
变频器矢量控制方式下,频率给...
[8788]
恒压供水中变频到工频切换的...
[9676]
求助:SAVCH/S800变频器说明书...
[5936]
国产变频器排名
[6722]
变频器应用问题
[15760]
开环和闭环的区别?正反馈和负...
[8064]
施耐德ATV303 变频器 报警F0...
[5487]
请教变频器干扰其它设备怎么...
[5437]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号