请问能否提供VF-7F的中文说明书?显示OU2是什么故障?谢谢! 点击:598 | 回复:2



DADE

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2002年11月19日
发表于:2004-03-22 18:51:00
楼主
我这有一台机子,用的是VF-7F变频器,经常出现自动保护,显示OU2,不知是什么故障,请教!



精良

  • 精华:12帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:69帖 | 1237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2225
  • 注册:2002年2月27日
发表于:2004-03-22 20:26:00
1楼
好象是减速过电压。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-23 16:03:00
2楼
是啊 找一下开关电源的问题