热式气体质量流量组分补偿? 点击:526 | 回复:6



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-03-10 10:39:00
楼主
在进行热式气体质量流量计的使用中,当气体组分发生变化时,计量的精度会发生很大变化,这是如何解决,能不能利用一定的修正公式来进行补偿啊,不知有谁做过这方面的研究,探讨一下!



great

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:84帖 | 364回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:750
  • 注册:2001年7月18日
发表于:2004-03-13 15:32:00
1楼
可以到我们公司的网站http://www.greatelec.com 下载有关气体补偿算法和机理,以及程序。

迷惑中的真实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年4月06日
发表于:2004-03-15 16:04:00
2楼
在你们公司没有这样的资料啊,

yangsx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2004年7月15日
发表于:2004-07-15 23:06:00
3楼
没有找到

fulj118

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2004年5月08日
发表于:2004-07-16 15:19:00
4楼
热式气体质量流量计是用实气标定的,当气体组分变化很大是,测量误差就大了,据我所知,目前没有好的解决办法。除非返回原厂标定。你用的是哪一家的产品。

trust

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 372回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:450
  • 注册:2004年3月07日
发表于:2004-07-17 14:51:00
5楼
楼上的有理!

迷惑中的真实

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2003年4月06日
发表于:2004-07-20 09:26:00
6楼
各位多发表点意见吧,其实应该有相应的补偿公式,在国外就有,但找不到具体一点、有用一点的资料,郁闷!