楼主
各位大虾,本人现有一问题及待解决: ABB软起,型号PSS175/300-500,带90KW电机,电机额定电流164A,负载为风机,无旁路接触器。现场情况是:按下启动按钮后,电机翁翁欲动大概3-5秒钟后,电机开始启动,正常运转。请各位分析原因!多谢!请高手指教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
困困
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 15回
年度积分:0
历史总积分:26
注册:2002年12月25日
发表于:2004-02-05 09:20:00
1楼
你的电压提升时间和初始电压是否正确。(一般应该是10S和30%)还有,可以看一下是否风机的转动摩擦力过大(可能是有东西卡阻)