我厂刚刚上了一台变频器,我对它不太了解,请问它需要专门的变频电机吗?另外它的干扰如何消除?



笑说工控 _2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2003-12-29 16:44:00
1楼
一般场合是不需要专用电机的 干扰是没有办法消除的,这是真理 只有改善!如:屏蔽、接地 隔离

展翅变频

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:111帖 | 803回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1072
  • 注册:2003年7月23日
发表于:2003-12-29 17:11:00
2楼
机械工业出版社出版的《SPWM变频调速应用技术》(第2版),本书比较实用,有针对性!介绍了变频器的原理、调试、应用。看了这本书后很多基本知识的问题就不成问题!我的技术人员入门就是看这本书

笑说工控 _2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2003-12-29 17:16:00
3楼
是啊多看看这样的书打新华书店都有的

yanglinzhong

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 361回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:257
  • 注册:2003年10月13日
发表于:2003-12-29 18:33:00
4楼
看说明书比较好,如果要知道原理这要看书,一般通用变频器是需要专门电机的,干扰接线圈就可以了,说明书上有

猎人 _75

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2003年8月16日
发表于:2003-12-29 18:37:00
5楼
加几个磁环可能会好一点,试看。

恒大电气

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 303回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:329
  • 注册:2003年11月30日
发表于:2003-12-29 21:17:00
6楼
to笑说工控:有办法消除干扰!不信吗?看下面的办法,也是真理。 B A B I A N P I N Q I D U A N D I A N。

笑说工控 _2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2003-12-30 08:47:00
7楼
哈哈 我今天所是见识到了, 天才,,,,,, 原来工控网上竟是如此搞笑

小小!

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2003年12月30日
发表于:2003-12-30 10:15:00
8楼
“B A B I A N P I N Q I D U A N D I A N” 不用了,自然就没有了。

m13473

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-30 14:55:00
9楼
是不是需要变频电机,要根据你的具体使用工况! 如果需要电机长时间低速运行(25Hz)以下,由于普通电机使用的是同轴风扇,低速下散热效果变的很差甚至根本不起作用,这时候需要特殊的专用变频电机(起码需要独立风扇的那种所谓的“变频电机”)。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-31 11:00:00
10楼
东家:磁环怎么用?如何选? 笑说工控:屏蔽、接地 隔离只针对变频器?还是包括电缆?

m13473

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 193回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-31 11:35:00
11楼
首先说明一个基本问题: 通用变频器所依据的电机模型就是普通的鼠笼式三相异步电动机, 所以“一般通用变频器是需要专门电机的”有点故弄玄虚了! 至于现在所用的“变频电机”或者“专用电机”,大多就是为了满足电动机长期低频运行所带来的散热问题,在普通电机上单独加装一个独立风扇,但这与通用变频器所对应的数学模型没有本质联系。 至于干扰问题,由于现在所用的PWM调制方法的原理性问题,肯定是存在的,关键是怎么尽可能地减小,一般地方法就是隔离、接地、屏蔽等措施,在需要的情况下,电机电缆也是可以屏蔽的。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2004-01-05 16:14:00
12楼
多谢各位

小破孩 _1

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 40回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2002年12月12日
发表于:2004-01-06 14:50:00
13楼
m13473说的很有道理。一般机床上用“变频电机”比较多。“干扰”就像公差一样,是很难消除的,加滤波器可以降低一些。

笑说工控 _2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2004-01-06 17:15:00
14楼
电缆的话,如果是信号线你就一定要使用屏蔽线,

知秋 _59

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 738回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4952
  • 注册:2004年1月04日
发表于:2004-01-10 18:35:00
15楼
请问电缆两点接地有什么作用?

笑说工控 _2

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:15帖 | 177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:265
  • 注册:2003年12月15日
发表于:2004-02-05 17:02:00
16楼
不能两点接地,这样会增大干扰