我的一个从INTOUCH 5.6导入到8.0中文版软件中的系统时间、实时趋势、历史趋势的时间比机器时间晚7个小时,而运行记录的时间和机器时间一致,谁能找到解决问题的办法?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2004-02-05 13:35:00
1楼
跟时区有关吧!改时区试试
回复
引用
举报
deng_lp
关注
私信
精华:5帖
求助:0帖
帖子:65帖 | 2669回
年度积分:0
历史总积分:2876
注册:2001年6月19日
发表于:2004-02-05 15:28:00
2楼
UTC 时间, 可先用一个低版本的intouch 如 7.0。。 导入后再低入到8.0
回复
引用
举报
qqq11111
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 20回
年度积分:0
历史总积分:45
注册:2001年10月31日
发表于:2004-02-05 15:59:00
3楼
已经解决,跟时区有关,改作了格林威治-1时区,也就是柏林时间就正好一致了.