发表于:2004-02-04 11:21:00
楼主
请问我现在的单回路控制系统应该如何解决?
现在我要对调节阀下游的一个测点的压力进行自动控制,将测点压力稳定在设定值,购置了气动调节阀,其输入信号为4~20mA,阀位反馈信号为4~20mA,带有山武的电/气阀门定位器,然后购置了PID控制器,压力变送器将测点压力信号变为4~20mA电流信号输入PID控制器,设定值输入控制器,然后PID控制器输出为4~20mA电流。
请问PID控制器的输出电流要经过怎样处理才能输入调节阀的电气定位器进行自动控制,需要什么配件,谢谢!