张工您好: 由于没有找到您的邮箱,所以只能利用论坛回复您的问题,见谅! 解决方法:针对您的问题,我询问了相关的驱动开发人员,您用的SR90的仪表驱动,设备调试数据正确说明驱动没有问题。建议您在设备通道连接使用快速连接,检查设备上采集上来的值是否超出了数据对象的数值范围,如果超出了范围会导致您所说的现象发生。如果上述设置都没有问题,希望您能及时和我们联系。