紧急求助mm440变频器过电压故障
点击:
834
| 回复:
17
lantao
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2003年12月27日
发表于:2003-12-31 12:14:00
楼主
求助各位行家,我厂在斗轮机堆取料机悬臂回转机构上使用的mm440变频器经常发生过电压故障,怎样处理?另外该变频器出线到电机间有100米长的电缆,是否需加装电抗器?(注:我厂是发电厂,系统电压比较高)
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-12-27 17:26:00
1楼
是否经常要急停机!减速时间?
回复
引用
举报
lantao _1
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:54
注册:2003年12月27日
发表于:2003-12-27 19:15:00
2楼
是的,该设备需要不停地左右旋转,不过减速时间已设为7S,不能再慢了,否则影响设备出力。
回复
引用
举报
恒大电气
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 303回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2003年11月30日
发表于:2003-12-27 19:53:00
3楼
该变频器内置制动单元,选用160欧姆,连续功率至少200瓦的无感能耗电阻,按说明书装好,就有改善。很便宜。(上海克拉电子做电阻的,查114)。电抗器要加的。
回复
引用
举报
精良
关注
私信
精华:12帖
求助:0帖
帖子:69帖 | 1237回
年度积分:0
历史总积分:2225
注册:2002年2月27日
发表于:2003-12-27 20:09:00
4楼
我也在发电厂,斗轮机回转惯量大,可加制动电阻,你是加速\减速还是运行中.
回复
引用
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2003-12-27 20:30:00
5楼
不停的左右旋转肯定要加制动电阻的
回复
引用
举报
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-12-28 11:34:00
6楼
440这类故障碰见好多了,是接触不良!
回复
引用
举报
m13473
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 193回
年度积分:0
历史总积分:157
注册:2003年12月16日
发表于:2003-12-28 21:30:00
7楼
如果是需要不停的左右旋转,因为摆臂惯量很大,7S的减速时间肯定需要加能耗制动! 接触不良?!呵呵!哪里接触不良?郭工,你说说先!
回复
引用
举报
yanglinzhong
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 361回
年度积分:0
历史总积分:257
注册:2003年10月13日
发表于:2003-12-29 18:36:00
8楼
我真没有见过这样的接触不良,问题很明显,减速时间过小,而又没有加制动电阻。肯定是制动的事,因为电动机的泵升电压导致直流母线上电压升高。而三相桥又不能把电能转到电网里
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
水泵变频器改造节能计算?
[5919]
求1:零地合一的好处和坏处,三...
[6555]
对变频器电路图的详细分析
[15655]
单相与三相变频器的区别
[6361]
为什么软启动器启动后电流降...
[10832]
变频器和电机有三百米远要加...
[8950]
求沈阳天宇TY6000变频器说明...
[10968]
基础篇,控制篇,应用篇
[13519]
施耐德ATV31变频器nst
[6127]
做变频先做人
[15515]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号