请教MM420变频器变频给水问题
点击:
1023
| 回复:
3
沈阳人
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:8帖 | 28回
年度积分:0
历史总积分:51
注册:2003年10月03日
发表于:2003-12-09 09:04:00
楼主
我有一台MM420变频器进行变频补水,由一台西门子压力变送器给变频器0-10V信号,5,8点短接,设的参数除电机的以外,还有2200 为1,2201为25%,2253为755,2257为20,2258为20,2264为755,2280为4,2285为1,压力变送器信号正常,不能正常运行,请指教。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
恒大电气
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 303回
年度积分:0
历史总积分:329
注册:2003年11月30日
发表于:2003-11-30 23:36:00
1楼
P2253设错了,要用固定频率给定才行,420没有模拟给定端子如果你把模拟输入用于反馈。P701要设才能运行。你的错误在于没有给定值和运行信号。 P2253图表你要仔细看一下,P2253最好设为2250。其他要你自己调了,系统不同数值不同! 我也是 沈阳人