大家好:我是一名单片机爱好者,现承接一集散控制系统的开发,想采用RS485总线方式, 可据我所知,RS485只是一种物理接口,而并不包含软件通讯协议,那么所谓的PROFIBUS, MODBUS等诸多现场总线是否只是代表软件通讯协议,而非硬件接口呢?他们的物理接口是否也 是采用485?我的系统中自己定义协议可以吗?上述那些现场总线有何优势?请大家不吝赐教



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-03-24 22:21:00
1楼
RS485就是一种总线

jzc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:143
  • 注册:2003年3月01日
发表于:2003-03-25 17:18:00
2楼
rs485只是电气接口标准,它只有包含了iso/osi的七层的物理层和链路层。 而现场总线不仅包含了链路层和物理层,而且还有其他的各层。有些现场总线可以运行于rs485。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-22 20:15:00
3楼
低价量贩rs232-485转换器        1个40元(含邮寄)     10个起批35元/个(含邮寄)     100个起批32元/个(含邮寄)     200个起批30元/个(含邮寄)           联系电话:(0)13958044550杨先生     地址:杭州市小河路50号       杭州高远电子     承征代理

sw2002512

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20
  • 注册:2003年10月08日
发表于:2004-09-03 11:34:00
4楼
我对下位很熟,完整的开发过RTU/PLC/变频器(是完整!包括软件,硬件和生产工艺控制),还有现场的传感器,有兴趣交流 我现在在一个世界500强的工控公司的亚洲技术中心工作(在上海浦东。不好意思,为了安全不敢在这里留下名字),很希望可以找到志同道合的朋友,达到双赢