CITECT5.42中文版有问题
点击:
1671
| 回复:
2
ROBOT_YANG
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:14
注册:2002年9月10日
发表于:2003-12-09 09:12:00
楼主
CITECT5.42中文版有问题,本人所作程序从5.1到5.5的所有英文版都没问题,而独中文版中总量出现ERROR,总是报趋势标签时间设置错误,新建一个也同样报错,请大家选组态软件时多考虑,另外其变量界面总是显得小气,操作上远不如国产软件方便且驱动有限,我曾自己开发过一个串口驱动,一看其他组态软件中有,很是生气。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-12-08 16:39:00
1楼
CITECT已经发现了此问题,并正在着手解决。临时解决办法:打开趋势标签定义窗口,按F2键打开扩展窗口,在PERIOD处选择一个不含字母的时间格式。如“24:00:00”,即可编译通过。 至于您说的界面小气、驱动有限,以本人之见欠公允。
回复
引用
举报
skywalker
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 7回
年度积分:0
历史总积分:66
注册:2003年10月27日
发表于:2003-12-09 09:12:00
2楼
很有可能是没有安装driver的原因,所以觉得驱动很少,我觉得应该再看看你的安装盘,不你的driver安装进你的citect里