安川616G5 PUF故障 点击:1307 | 回复:6



SUN23

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:2003年11月29日
发表于:2003-11-29 17:10:00
楼主
DC BUS FUSE OPEN 故障,请问是什么模块损坏,怎么维修。



青山竹子

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2003年9月15日
发表于:2003-11-29 16:07:00
1楼
上海际成传动技术有限公司专门从事工业自动化产品集成维修、及相关技术服务的高科技公司。公司集结各类从事多年传动技术方面的专业人才。公司代理销售国内外各种变频器。承接工业自动化控制系统设计、安装、集成;承接各类变频器维修及保养;并致力于新科技的推广和应用。目前已拥有各行各业成熟的合作伙伴并深受客户接受和信赖,本公司愿与广大客户真诚合作并提供技术咨询。      维修经营类型:变频器、直流调速器、软起动装置      专业维修世界各国品牌变频器。      代理:富士、日立、英国CT     特约维修:英国CT、日立、富士、西门子、安川、三菱、      三星、丹佛斯、LG、     本公司特设企业变频器长期(定期)维修保养业务     本公司以市场为导向、以科技求发展、以质量求生存;为客户提供优质的售后服务。欢迎各行各业同仁来函来电查询或来本公司考察。      免费检测 备件充足 质量保证 交货迅速 收费合理     上海际成传动技术有限公司     地址:上海石泉路201号 邮编:200061     电话: 021-62057796 62240523 传真:021-62141466     24小时服务热线:021-62141466×802 E - mail: jicheng8888@mail.china.com     Http://www.shjccd.com

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-29 16:19:00
2楼
快熔断了!一般模块也坏了!

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-11-29 16:32:00
3楼
李老师: 请问是什么快溶断了?

发表于:2003-11-29 17:04:00
5楼
快熔就是保险丝,你先检查一下,如果保险丝没有坏,你可以打电话021-62141466*802,我可以告诉你如何测量模块的好坏!

李春发

  • 精华:35帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:152帖 | 8177回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7372
  • 注册:2002年2月03日
发表于:2003-11-29 17:10:00
6楼
没有经验最好还是不要自己维修,已有很多人后悔不止!模块坏则驱动一般都有问题!要检查清楚!