JLD-2000系统在某地管网监控自动化系统的应用(二)
2.1.4系统参数设置
系统参数设置系统用来构件具体的系统参数,包括:计算机网络信息、数据库服务器信息、数据采集计算机信息、采集通道信息、数据采集器(RTU等)通信规约、通信方式及速度、数据采集器采集的数据内容(模拟量信息、数字量信息、开关量信息等)、定义需要告警的对象、告警事件的处理方式等等。
2.2报表系统
根据数据库中的数据,可生成各种需要的报表。本系统支持报表文字和图表合一功能。
可定义日报、周报、月报、年报等各种所需的报表,自动对数据进行统计计算,生成最大、最小、平均值。
用户定义的报表框架,通过报表框架的定义可以生成任意时间段的报表。
2.3 告警系统
当系统出现事故、异常事件或需提醒调度/监控人员的事件时,系统就自动产生告警信息,同时给出告警信号。告警信息指明告警的内容:告警的原因(如超流量、电动阀异常、环境可燃气体浓度超限、压力不在规定范围等)、产生告警信息的对象、告警时间等;告警信号用以提醒监控人员,方式有:打印、图形闪烁、语音等。
系统对告警信息的处理:1)告警信息立即显示在告警窗口,等待监控人员的确认,2)告警信息存入数据库,供以后查询。
当系统出现告警信息时,告警信息会立即出现在告警窗口,同时给出告警信号,等待监控人员的确认。
当要查询记录在数据库中的告警信息时,可利用历史告警查询功能模块。
查询人员可给出查询条件:告警的时间段、告警的对象(哪个调压站RTU)、告警的类别(厂站告警、计算机告警、YC越限告警、事故告警等)。
历史告警查询功能模块可查询到系统所有的告警信息,包括最近的告警信息。
2.4 Web服务器
系统提供的Web服务器系统,采用了第三代联网结构 Browser/ Web Server/Database技术,本系统的结构使其很容易地添加应用功能,以及与现有的企业内部网络连接。
Web服务器系统提供的数据来自于SCADA系统的数据库服务器,当CLIENT端的浏览器发出数据请求时,Web Server端的Application Server根据具体的请求访问数据库,并将获取的数据以一定的格式发到CLIENT端的浏览器。系统支持安全隔离,建立了数据单向转送机制。
系统提供对用户进行身份验证,用户的身份级别将直接影响其对Web页面和数据库的操作权限。数据库安全性,提供了对数据库中数据进行访问能力的WEB应用有附加安全性要求。用户通过WEB访问数据库前,他们必须先访问提供数据库接口的页面。如果页面不允许用户进行访问,用户将不能访问数据库。对不同权限的用户,提供不同的数据查询页面,以限制其查询功能的范围。
WEB系统的主要功能
用户管理及安全机制;
天然气管网实时工况信息显示及查询;
YX、YC表查询;
报表查询;
曲线查询;
告警信息查询。
工况图的显示
工况图提供了给用户对天然气管网实时信息的最直观的监视手段。其主要信息包括:工艺流程、遥测、遥信的实时动态数据,动态数据在页面上会及时的刷新。
系统的设计解决数据的前后台之间的传送,以及数据传送到客户端后,数据在浏览器端的显示。
IE浏览的工况图不需要重新绘制,可直接利用SCADA系统的图形。
曲线图的显示
(1)曲线图的显示
曲线图用于将相关的带时标的数据以曲线的方式显示出来。曲线的时间轴由用户设定,每一曲线组能定义多条曲线,各曲线以不同颜色显示,用户能定义曲线的颜色、数据来源、自动刷新周期以及相对日期等属性。
(2)曲线图的设置
进入曲线图系统维护界面可对曲线图进行各个属性预设置。如相对时间,颜色,数据源,类型等。
告警信息查询
系统的告警会及时地显示给用户,报警框时刻监视报警信息,当有报警信息时将其显示在报警区中,并可根据报警级别和时间进行排序。指示灯可按级别类型不同而采取不同闪烁方式。可对告警信息查询。
查询可带条件:
告警种类分:遥信告警、遥测告警、厂站告警、结点告警、遥控告警、遥调告警等几大类;在大类中用户还可以选择小类,如变位告警、越限告警等等。
报表查询
系统可按类型、名称、日期查询各类报表。
报表由报表生成系统生成,与SCADA系统的报表一致,报表在查询时动态生成,用户只需给出报表的生成条件,系统就能自动生成所需的报表。
3 系统硬件说明
JLD-2000 SCADA 系统在本工程硬件结构如图1.1所示,系统采用全分布式体系结构,各功能模块分配到系统的各个节点上,保证了系统的可扩充性。系统中配置1台数据服务器、1台调度员工作、1台前置机,这些设备均连接到100/10MB交换式以太网上。调度员工作站将采集的各种信息通过串行接口转发给模拟屏。前置机通过串行接口与中心的无线电台连接,完成与各个分站数据交换。
系统通过WEB 服务器和MIS等其它系统交换数据,通过远程访问和MODEM 拨号网络实现远程访问,并支持远程诊断和维护。
三 分站采集系统
简易调压分站采集系统由JLD-800综合监控模块(RTU)和温度、压力等信号采集控制仪表组成;门站采集系统由JLD-200综合监控模块(RTU)和温度、压力、流量、可燃气体浓度等信号采集控制仪表组成。
1、防爆型综合采集模块(JLD-800)
防爆型综合监控模块可采集4路开关量、4路直流模拟量。另外还提供一路带隔离电源的RS-232接口(用于当地数据接口)、一路带隔离电源的RS-485接口(联接智能仪表)、
产品在设计过程中,核心部分采用Intel公司的80C196 16位单片计算机,并辅以CPLD和微控制器监视芯片,使系统硬件配置严谨,功能完整,软件配置紧凑,灵活。全部CMOS芯片技术的采用,拓宽了模块的温度范围,降低了功耗,并增强了系统的稳定性和可靠性,提高了系统的抗干扰能力。
1.1 基本功能
a)采集计算并向远方发送4路4-20mA测量量信息;
b)采集并向远方发送4路状态量信息(开关量输入);
c)具有程序自恢复功能;
d)通过MODEM接口同主站交换数据;
e)通过RS-485接口同现场其他智能仪表通讯;
f)具有接受并执行复归命令的功能;
g)越限时自动向远方传送报警信息;
h)通过RS-232通讯口与当地监视系统通讯;
j)支持通信协议:MODBUS、PROFIBUS、用户自定义协议等;
1.2 其它功能
a) 工作状态由显示灯指示;
b) 功能选择拔码开关;
c) 可插拔式端子排;
d) 具有系统电压监视功能;
e) 附带设备
内置压力变送器(扩散硅型,精度0.5%)一个或二个,占用相应遥测接口(选配);
内置MODEM用于数据远程传输(选配);
内置24V、25W开关电源,可以为现场仪表供电;
1.3 技术参数
a)端子:通流量20A;绝缘强度 2500V;
b) 直流电流输入:标称值4--20mA;
c)遥信输入:直流电压 12V、24V;输入端采用光电隔离,隔离电压1500V;
d)模数转换:分辨率 12位;线性误差 ±0.5LSB;
e)环境条件:
环境温度:-25℃~+80℃;
相对湿度:5%~95%;
大气压力:66kPa~108kPa;
2 门站综合监控模块(JLD-200)
综合监控模块可采集8路开关量、16路直流模拟量。另外还提供二路带隔离电源的RS-232接口、二路带隔离电源的RS-485接口,RS-232接口完成与本地及远方主站通信,RS-485接口完成与站内智能仪表通信。
产品在设计过程中,核心部分采用Intel公司的80C196 16位单片计算机,并辅以CPLD和微控制器监视芯片,使系统硬件配置严谨,功能完整,软件配置紧凑,灵活。全部CMOS芯片技术的采用,拓宽了模块的温度范围,降低了功耗,并增强了系统的稳定性和可靠性,提高了系统的抗干扰能力。
2.1 基本功能
a) 采集计算并向远方发送16路4-20mA测量量信息;
b) 采集并向远方发送8路状态量信息(开关量输入);
c) 具有程序自恢复功能;
d) 通过RS-232接口同主站交换数据;
e) 通过RS-485接口同现场其他智能设备通讯;
f) 具有接受并执行复归命令的功能;
g) 越限时自动向远方传送报警信息;
h) 通过RS-232通讯口与当地监视系统通讯;
i) 可由当地监视系统下传整定系数等参数值;
j) 支持通信协议:MODBUS、PROFIBUS、用户自定义协议等;
2.2 其它功能
a) 工作状态由显示灯指示;
b) 功能选择拔码开关;
c) 可插拔式端子排;
d) 具有系统电压监视功能;
2.3 技术参数
a) 端子:通流量20A、绝缘强度 2500V;
b) 直流电流输入:标称值4--20mA;
c) 遥信输入:直流电压 12V、24V,输入端采用光电隔离,隔离电压1500V;
d) 模数转换:分辨率 12位,线性误差 ±0.5LSB;
e) 环境条件