小弟我现在所用的系统,在新的策略下装以及断电重启后,所有的P参数、阀位值以及其它输出信号都重新回到初始状态!(如PID值、累积值、阀位等等),我想OPTO 22 应该有数据保留以及恢复等相关功能,请各位指教!!!



ggmm ggmm

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 201回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:395
  • 注册:2000年10月17日
发表于:2003-10-07 21:11:00
1楼
在定义变量类型时,在SCOPE中,请使用 PERSISTENT ,而不是GLOBAL。保证你停电甚至重新下载同名控制程序时,这些参数的值保持不变。 有问题,请联系 北京奥普图科技有限公司(APT)成都办事处 Tel:028-85215735 Fax:028-85215715 Mail:cdo@opto-tech.com.cn Postcode:610041