当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
低压母线上变频器与并联电容补偿装置的谐波影响?
点击:
1205
| 回复:
17
BEFARLHH
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2002年9月23日
发表于:2003-09-06 10:27:00
楼主
低压母线上同时装设变频器与并联电容补偿装置,二者的谐波影响如何?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
LKR _58
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-12-04 15:53:00
1楼
BEFARLHH : 变频器的谐波会干扰大一些,但是有办法解决! 请电:010-63336909 LKR
回复
引用
举报
a1b2c3d4 _32
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:2帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:69
注册:2002年11月08日
发表于:2002-12-04 16:07:00
2楼
请问楼上兄台:如何解决??????????
回复
引用
举报
LKR _58
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:30帖 | 374回
年度积分:0
历史总积分:1079
注册:2002年7月01日
发表于:2002-12-04 16:23:00
3楼
绿洲: 有钱就加电抗器,没钱就想点别的办法!!!!!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-05 12:55:00
4楼
并联电容补偿装置只要有 6% or 7% 的电抗器就没问题!!!
回复
引用
举报
BEFARLHH
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:38
注册:2002年9月23日
发表于:2002-12-06 09:16:00
5楼
请教楼上朋友,6% or 7% 的数据是如何得出的?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-03 17:34:00
6楼
您好! 典型的调谐频率是204HZ和189HZ,分别与6%的电抗器和7%电抗器相对应。与使用6%相比,7%的电抗器通常允许连接更多的非线性负载。设计 时要考虑电抗器铁芯线性度,使其涌流时以及正在额定电压畸变情况下不会出现饱和状态。
回复
引用
举报
icegreen
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 6回
年度积分:0
历史总积分:5
注册:2003年3月06日
发表于:2003-03-06 17:44:00
7楼
变频器的谐波干扰可以导致电容发热甚至烧坏,可以考虑装线路/负载电抗器或者对谐波过滤有要求的话,比如说谐波电流总畸变率限止在8%或者12%的话就要用滤波装置了
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-06 10:27:00
8楼
既然变频器会产生谐波,请把补偿电容方案直接改为滤波器,在滤出谐波的同时,补偿系统的功率。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
变频调速应用百例
[8705]
变频器刚启动时输出直流母线...
[6439]
求教如何设置富士变频器多段...
[12685]
能否用两个电位器控制一个变...
[7057]
请教:变频电机的风扇如何控制...
[8117]
PID控制简介
[8959]
请问YASKAWA是什么牌子的变频...
[7743]
变频器的分类
[10152]
单相变频器能否直接用于控制...
[5516]
调察一下上海新华DCS的使用情...
[7890]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号