当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
变频器接地故障
点击:
813
| 回复:
5
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-09-20 11:34:00
楼主
我厂一美国进口小容量变频器最近老显示“Ground Fault"意为接地故障,无法开机,前些时候开盖对电路板进行了清扫除尘,机器运行了一段时间,现在又出现同样故障,再次清扫后不能解决问题。请问该如何判断和处理故障。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-09-13 22:08:00
1楼
三相电流是否平衡?如果平衡则检查电流互感器!!
回复
引用
举报
jokey
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:18帖 | 105回
年度积分:0
历史总积分:207
注册:2003年8月31日
发表于:2003-09-13 22:58:00
2楼
这个故障我以前也经常遇到!我这边的原因是变频器的逆变模块不良!把逆变模块全部换掉就再也没有出现问题!你可以试一下!
回复
引用
举报
GS518
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 135回
年度积分:0
历史总积分:144
注册:2003年8月09日
发表于:2003-09-14 16:34:00
3楼
元件或接插头是否接触不良?逆变模块输出是否正常?
回复
引用
举报
中级电工
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:17帖 | 40回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2003年2月20日
发表于:2003-09-15 20:08:00
4楼
查电流互感器二次线接触是否良好。
回复
引用
举报
delta
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:53帖 | 516回
年度积分:0
历史总积分:764
注册:2003年8月14日
发表于:2003-09-20 11:34:00
5楼
甚麼牌子的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
我国模具制造产业发展向重点...
[160]
民用照明线路的负荷计算方法...
[260]
互感器校验设备
[133]
工控发现---欧姆龙和安川的变...
[426]
实拍国产PLC
[200]
晒晒今天早上已经处理的运行...
[236]
露点/微量水分析仪在手套箱中...
[1455]
全员生产维修TPM在设备管理中...
[276]
什么是双绞线?它的使用场合及...
[1067]
强大的中国制造-----换灯泡才...
[360]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号