马达空载功率问题
点击:
1050
| 回复:
3
qiuqiu1
关注
私信
精华:2帖
求助:0帖
帖子:13帖 | 592回
年度积分:0
历史总积分:544
注册:2003年5月01日
发表于:2003-08-27 01:27:00
楼主
有谁知道:三相交流异步马达空转时的有功功率占额定功率的比率?空转时的功率因子一般为多少?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发.
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 278回
年度积分:0
历史总积分:232
注册:2003年6月20日
发表于:2003-07-22 22:36:00
1楼
大约是1:3
回复
引用
举报
老九
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 121回
年度积分:0
历史总积分:188
注册:2003年6月21日
发表于:2003-07-23 09:06:00
2楼
铭牌上有效率指标,可算出额定损耗,空载损耗约为额定损耗的60%。空载时功率因数较低,不同的电机差别较大,约为0.1~0.2。
回复
引用
举报
老小不大
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 16回
年度积分:0
历史总积分:16
注册:2003年8月27日
发表于:2003-08-27 01:27:00
3楼
一测便知。