日立 J300 故障
点击:
954
| 回复:
13
宇光
关注
私信
精华:4帖
求助:3帖
帖子:28帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2002年10月21日
发表于:2003-07-15 13:58:00
楼主
日立 J3OO 37KW变频器,三相输出电流平衡,但较正常前偏低10A 48HZ时,一相电压偏差较大,测量模块发现一块模块的控制脚比正常大200欧,更换模块,故障依旧,更换CPU板,仍然不行,请高手指点。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-07-12 09:04:00
1楼
可能还是模块问题!!检查光隅!!这模块好的二手就更少!!
回复
引用
举报
宇光 _39
关注
私信
精华:4帖
求助:3帖
帖子:28帖 | 88回
年度积分:0
历史总积分:100
注册:2002年10月21日
发表于:2003-07-13 15:43:00
2楼
模拟上电测试驱动板六相驱动电压、波形均正常,光偶没有问题,经用户介绍,该机能够带负荷运行,但负载能力下降,三相电流平衡。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-14 16:35:00
3楼
发回我公司修理,立马搞定! 南京日立产机有限公司 025-8711931-8212
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-15 12:01:00
4楼
能 先解释以下吗?
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-15 12:58:00
5楼
可能是驱动电路出现问题,如光藕等器件,
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-15 13:58:00
6楼
但我们检查驱动电压、波形均正常。
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱变频器报警历史记录
[6236]
德国KEB变频器交流区
[25271]
能否将变频器输出的交流电整...
[6325]
翻译的横河CS1000/3000的操作...
[5659]
汇川MD280变频器Err10或Err1...
[5304]
今天搞维修遇到了一点问题!J...
[9089]
如何实现2个电位器调同一台变...
[6715]
变频器控制的电机运行HZ在50...
[5296]
高手请进,变频器频率上不去问...
[5907]
有谁知道三相异步电机采用保...
[12001]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号