当前位置:
工控论坛
>
我要发帖
变频器正反转切换
点击:
923
| 回复:
11
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-11 13:45:00
楼主
请问变频器正反转电机切换的时间最小能达到多少?哪一个牌子的变频器切换时间最小。功率3~7KW。
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
泉州
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:9帖 | 234回
年度积分:0
历史总积分:285
注册:2002年9月20日
发表于:2003-07-10 21:44:00
1楼
3sec www.bortong.hqew.com
回复
引用
举报
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2003-07-11 10:28:00
2楼
0sec
回复
引用
举报
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 490回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2006年9月08日
发表于:2003-07-11 10:45:00
3楼
不是指电机的反应时间。 在彩铝的喷涂生产线上喷嘴的往复控制上用过,也没制动电阻。
回复
引用
举报
CJC365536571
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:5帖 | 94回
年度积分:0
历史总积分:129
注册:2003年6月17日
发表于:2003-07-11 12:24:00
4楼
应考虑电机及变频器的过流能力;因为当电机换向时,瞬间有很大的浪涌电流,如果变频器或电机的过流能力不够,而换向时间又很短,则可能出现变频器过流保护,甚至烧毁电机或变频器!
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-07-11 13:45:00
5楼
急开急停对变频器都有伤害!性能好的变频器在电流太大时会自动调整加减速时间!伤害会少一点!!