请教:专用于通用变频器的回馈制动控制器 点击:715 | 回复:1



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2003-07-26 17:47:00
楼主
各位老师:我是一位学识浅薄的学子,有个问提想问问大家,是关于变频器制动方面的问题.就是"专用于通用变频器的回馈制动控制器",这个控制器有什么具体指标,控制要求我不太了解,希望哪位了解的能 指点一下,谢谢!祝大家新年快乐!



yuyu

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:17帖 | 206回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:314
  • 注册:2003年7月25日
发表于:2003-07-26 17:47:00
1楼
磕头机 抽油机 变频器 节能 制动单元 对于油田磕头机来说,变频改造的优点是显而易见的 1,配合井下状态,改变冲次,从而改变抽油的效率, 2,柔性启动,把电机启动电流降低3-4倍,保护了电机和机械设备, 3,最大力矩得到限制,断托的可能性大大减小, 4,可以遥控抽油速度,不必更换机械设备, 但是,使用变频器后,用户发现不但不能节能,而且还耗用更多的电能,这是为什么呢? 由于磕头机有两个工作状态: 一个是电动机驱动机械设备运动,磕头机从电网吸收电能(电表正转) 另是一个释放能量(机械势能,井下负压,平衡块势能),由机械设备带动电动机 运动,是一个发电的过程(电表反转)。 就是说,磕头机在相当一段时间内,要把势能变为电能回馈电网。 在不使用变频器时,这个电能是直接回馈电网的,并没有在本地设备上耗费掉。 (综合表现为磕头机供电系统的功率因数较低) 但是在使用普通变频器时,情况发生了变化。 普通变频器的输入是二极管整流,能量不可反方向流动。上述这部分电能没有流回电网的通路, 必须用电阻来就地消耗,这就是我们在磕头机变频器上必须使用制动单元和制动电阻的原因。 因此,使用普通变频器以后,如果冲次不变,整个系统消耗的电能更多了。(表现为电 表只会正转,不会反转。) 解决办法是把能量回馈电网。 深圳加能电子生产的能量回馈制动单元专为油田磕头机设计。 可以把97% 的电能回馈电网。 型号IPC-PF-1s. 可以配合55kw以下磕头机变频器使用。 0755-8341-6757 0755-8341-6746