当前位置:
工控论坛
> >
行业
>
生产运行
>
设备管理
我要发帖
这种情况下的PID值应该是多少?
点击:
941
| 回复:
6
wanghkui
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2001年6月15日
发表于:2003-07-08 10:03:00
楼主
我这儿用富士变频器控制160KW电机实现恒压供水,电机运行很不稳定,转速变化,且达不到设定压力,电流变化频繁,这种情况下的PID值应该是多少?目前是3:5:0 另外,液位计显示也不稳定,我想大概是变频器输入端没有加装滤波器吧!请高手指点!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-07-04 18:00:00
1楼
减小P至1左右,大幅度增大I到几十。视现场情况而定。 模拟输入滤波参数调至3以上。
回复
引用
举报
LQM
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:4帖 | 44回
年度积分:0
历史总积分:124
注册:2001年11月20日
发表于:2003-07-05 14:53:00
2楼
从你的情况来看,好像是液位传感器和压力传感器的模拟量信号受到干扰造成的。你可以尝试测量一下模拟量信号是否受到了干扰。
回复
引用
举报
wanghkui
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2001年6月15日
发表于:2003-07-07 09:57:00
3楼
to:imgg 高手! 模拟输入滤波参数是不是频率设定信号滤波器参数?0.01秒-5秒。
回复
引用
举报
wanghkui
关注
私信
精华:9帖
求助:0帖
帖子:34帖 | 52回
年度积分:0
历史总积分:114
注册:2001年6月15日
发表于:2003-07-07 10:02:00
4楼
to:LQM 行家! 干扰不还是变频器造成的吗?是不是需要在变频器的输入输出端加滤波?怎么加? 谢谢!我是个新手。
回复
引用
举报
忍不住说两句
关注
私信
精华:7帖
求助:0帖
帖子:31帖 | 157回
年度积分:0
历史总积分:216
注册:2001年11月01日
发表于:2003-07-07 21:04:00
5楼
P=20 I=60 D=0 一试
回复
引用
举报
imgg
关注
私信
精华:7帖
求助:1帖
帖子:98帖 | 1694回
年度积分:0
历史总积分:5386
注册:2002年4月03日
发表于:2003-07-08 10:03:00
6楼
是的
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
浅谈超平釉技术
[237]
厂区停电如何处理
[251]
谁有Honeywell 差压/压力变送...
[377]
生产现场和过程管理五大要素
[1963]
100万吨高品质沥青装置---美...
[208]
非接触式多普勒激光测速仪知...
[233]
求助:数控机床冷却液的参数分...
[400]
组态王如何与三菱FX3UPLC实现...
[243]
端子排拆解安装PLC
[539]
高压变频器IGBT爆炸
[501]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号