Intouch与S7-315通讯
点击:
4877
| 回复:
20
暗月
关注
私信
精华:1帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 0回
年度积分:0
历史总积分:8
注册:2001年7月13日
发表于:2003-06-18 11:04:00
楼主
使用 INTOUCH 7.0 与 SIEMENS S7-315 通讯(500个数字量输入、输出点)。请问何种通讯方式最实用,需用哪些软、硬件?
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
wwtech
关注
私信
精华:3帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 272回
年度积分:0
历史总积分:343
注册:2001年6月18日
发表于:2001-07-16 08:49:00
1楼
可以使用Siemens所有的通信方法,如:profibus,MPI,工业以太网等,详细情况,请和我EMail联系.
回复
引用
举报
yearliu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年7月19日
发表于:2001-07-23 15:03:00
2楼
此处是论坛,别人提的问题请直接回答,不要在此宣传公司。 拿根鸡毛当令箭!!!!
回复
引用
举报
insql@sina.com
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年7月20日
发表于:2001-07-24 08:43:00
3楼
据我所知:INTOUCH 有相应的I/O SERVER 能与S7 系列通讯。但还需要加块卡。
回复
引用
举报
yearliu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年7月19日
发表于:2001-07-24 09:25:00
4楼
500个数字点(点不多),用编程电缆最经济,1000多大洋,intouch里有driver最好,直接驱动。没有的话,用siemens的prodave软件可在十分钟搞定。
回复
引用
举报
飞不动
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 2回
年度积分:0
历史总积分:2
注册:2001年7月14日
发表于:2001-07-27 22:08:00
5楼
各位大虾:请告诉我编程电缆什么玩意儿?请不惜赐教!!!谢谢
回复
引用
举报
yearliu
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2001年7月19日
发表于:2001-07-30 09:12:00
6楼
编程电缆就是MPI电缆
回复
引用
举报
冬瓜
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:15帖 | 46回
年度积分:0
历史总积分:0
注册:1900年1月01日
发表于:2001-09-24 22:21:00
7楼
yearliu说的对,希望在论坛中多一点真诚的帮助,少一些交易
回复
引用
举报
hlxchj
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 27回
年度积分:0
历史总积分:27
注册:2001年7月23日
发表于:2001-10-24 09:17:00
8楼
点数不多,使用PPI电缆的方式,利用315上的编程口进行MPI网络通讯最经济。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-31 13:42:00
9楼
用MPI 电缆是很好,但好象还需要从第三方购买昂贵的驱动。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-10-31 14:57:00
10楼
哪位告诉我MPI和PPI电缆是什么意思啊,各有什么特点啊?这个问题有点弱智啊,呵呵
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-01 14:23:00
11楼
使用mpi还需要西门子的softnet软件支持,呵呵,西门子技术可是很封闭的
回复
引用
举报
DSASDF
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:1帖 | 11回
年度积分:0
历史总积分:19
注册:2002年4月25日
发表于:2001-11-27 10:56:00
12楼
和315通讯可以用mpi、profibus和ethernet,但是需要一块siemens公司的通讯卡,其中是不需要授权的,profibus和ethernet均需要购买simatic net的授权盘。
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2001-11-27 11:27:00
13楼
use cp5611 + s7 driver ok!if you have question send mail to me mlm123@263.net
回复
引用
举报
sparkleli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月29日
发表于:2001-11-27 13:02:00
14楼
我是采用s7-315+mpi+cp5411(或cp5611)+s7 I/O server的方式解决的,效果很好。s7 I/O Server可以直接向Wonderware要,不过还需要Siemense的昂贵的通讯协议才行。:( 不知哪位高手有更好的解决办法?
回复
引用
举报
sparkleli
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:3帖 | 9回
年度积分:0
历史总积分:21
注册:2004年2月29日
发表于:2001-11-27 13:05:00
15楼
请问yearliu是怎样采用编程电缆的方式搞定的?能介绍一下Siemens的prodave软件吗?多谢!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-04 10:17:00
16楼
请问网上有下载siemens prodave s7的地方啊?谢谢
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-04-05 09:33:00
17楼
我曾经成功地用过用 INTOUCH 7.0 与 SIEMENS S7-200通讯,有STEP7.0 梯形语言程序,在该环境下可以自己编辑通讯程序,实现软、硬操作,你可以试一下!
回复
引用
举报
xyc
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 17回
年度积分:0
历史总积分:116
注册:2002年1月26日
发表于:2004-08-14 09:09:00
18楼
请问网上有下载siemens prodave s7的地方啊?谢谢
回复
引用
举报
酸苹果克星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年9月09日
发表于:2004-09-09 15:08:00
19楼
哪里可以搞到simens的通信协议?
回复
引用
举报
酸苹果克星
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:0帖 | 3回
年度积分:0
历史总积分:3
注册:2004年9月09日
发表于:2004-09-09 15:08:00
20楼
哪里可以搞到simens的通信协议?
回复
引用
举报
热门招聘
相关主题
三菱仿真软件GX-Simulator和...
[3921]
PID——比例积分微分作用的特征...
[3888]
浙大中控先进控制软件
[3100]
请问哪里有组态王图库下载
[2258]
Win7 系统安装PC Access v1....
[3578]
有哪位前辈用过keil uVision...
[2494]
求助 SIMATIC Prosave V9.0...
[2181]
重赏VB编程高手,MODBUS通讯的...
[2095]
抽油井自动化系统通信故障检...
[2531]
什么组态软件可以实现和S7-1...
[2459]
官方公众号
智造工程师
客服
小程序
公众号