楼主
请教各路高手,现有一台松下MIX1A4,11KW的变频器,上电即显示“L”,分析可能为电压检测部分故障,后查相关光偶均好,特此求教!
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2002-12-28 20:12:00
1楼
有时CPU板坏也会这样!
回复
引用
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2003-01-06 18:47:00
2楼
我以前修好的松下变频器显示“L”,CPU板坏此话不假,维修的话,如换板的话,一般的电工多能修,关键是修理板上的损坏元件,请教广州通达常见是何环节出问题?
回复
引用
举报
李春发
关注
私信
精华:35帖
求助:1帖
帖子:152帖 | 8177回
年度积分:0
历史总积分:7372
注册:2002年2月03日
发表于:2003-01-06 21:53:00
3楼
维修CPU板难度很大,一是集成难找,二是要专用工具,三是修好可能也很快又坏掉!就是厂家都不想修!有一次寄到台湾维修的板都给扔掉!!