一台vvvf变频器能否带两台电机运行 点击:1094 | 回复:4



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-19 20:21:00
楼主
现有一台西门子的MM420型5.5KW的变频器,有两台4KW和0.75KW的异步电机需拖动,两者转速基本相同,能否用这台变频器来拖动这两台电机,请大侠指点。谢谢!



gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-15 16:51:00
1楼
用是可以 但不理想

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-12-16 17:33:00
2楼
没问题,不过要记得给4KW和0.75KW的异步电机的热继电器进行保护啊!

qh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2002年6月23日
发表于:2002-12-19 13:40:00
3楼
变频器(616g511kw)用在位能负载时制动电阻如何选择

easycom

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2002年12月16日
发表于:2002-12-19 20:21:00
4楼
最好加同步控制器 1路输入(模拟量信号,设定主速度),8/4/2路输出(模拟量),控制变频器 可调节比例,偏移量 价格便宜.13925186640