一个连西门子公司也束手无策的问题 点击:8876 | 回复:63



gongkongedit

    
  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-11-28 16:20:00
楼主
我们单位5年前从德国进口了一套大型大型设备,包括其控制系统,使用的PLC是STEP5,上位监控采用的是INTOUCH,应该说控制系统看上去做的相当不错,可是运行不久就出了问题,当年的冬天PLC就经常无缘无故强行设备关机,却找不到任何故障,就这样两三个月过去了,系统又突然正常起来,到了第二年的冬天,同样的问题又出现了,我们只好从德国请来了专家,搞了几天,什么问题也没查出来,就这样一直到现在,同样的问题每年同样发生,没有人能够解决。我想问题可能出在三个地方,一、外界条件的变化(如气温)导致PLC保护关机;二、PLC要么有问题,要么就是西门子公司在编程时动了手脚,以骗取大笔维修费用,三、INTOUCH编程中的问题 这个问题捆扰了我们很厂时间,很多专家多无法解决,不知各位能有什么好的想法? 多谢各位专家指点!



wzhqhd

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:16帖 | 130回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2006年3月16日
发表于:2006-01-15 16:06:00
41楼
如果你忘记了S7200系列PLC的CPU密码和POU密码,S7系列PLC的程序4.0版本有两种加密方法,CPU密码和POU密码,忘记了任何一个都无法读到原程序;我已成功用软件读得CPU的密码和POU密码,如有需求请与我联系!WZHQHD@126.COM

徐天洋

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 94回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:308
  • 注册:2002年11月09日
发表于:2006-01-17 11:07:00
42楼
你好!
我觉得可能是1,外部故障信息,2,外部干扰信号此二者造成PLC信号错误,PLC无法运行而窒息。请检查传感器,安全地,信号地。我以前遇到过类似问题。

懒人~~~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2006年1月08日
发表于:2006-01-17 13:00:00
43楼
我对医疗设备不是很了解但是说道PLC也想说一句,现在用的比较多的PLC大致分为日系和德系,日系和德系比较的话可以说适合我们中国国情的个人认为还是日系的PLC,因为日系的PLC他的温度使用范围比较大,而且抗噪能力比较好,反之德系的温度适应能力比较差,要知道欧美对工作环境有很多法规,一般不过什么大型也好小型也好工作温度都会保持在20度左右,也就是适合人工作,所以他们设计的设备都不需要对温度过度"感冒",相反德系的PLC功能上很多样话,象西门子的PLC功能很多,所以编程也是和日系PLC有很多不同的地方.总之,我认为你的这台设备应该是温度上的问题,而不是程序上的问题,我说的不一定对,只是想说一句.

boyonxiang

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:24帖 | 923回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1188
  • 注册:2005年4月09日
发表于:2006-01-17 22:26:00
44楼
老外来了几次,没有修好,你们也付钱吗?还继续请他?

fenghanhai

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2006年1月11日
发表于:2006-01-19 05:30:00
45楼
和电压有关系,天冷电压很容易偏低。多注意电压变化!

GORAM

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2006年1月17日
发表于:2006-01-19 13:17:00
46楼
是否有网络I/O模块?如ET200等?

longlongago

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 10回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:85
  • 注册:2002年5月17日
发表于:2006-01-19 15:06:00
47楼
02年的古董也翻上来了?

苗子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:363帖 | 2721回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5525
  • 注册:2002年11月15日
发表于:2006-01-23 13:37:00
48楼
可能是电源,线路受到干扰;

而立

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年12月16日
发表于:2006-01-24 11:32:00
49楼
把程序发给我,附上每个输入输出点功能,我帮你看看程序有无问题.chckm@163.com

工控少年

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2003年4月14日
发表于:2006-01-24 14:47:00
50楼
想知道程序是不是有问题很简单,只要记录好每年的停急时间既可以了,如果每年的停急时间完全一样(或有规律性)那就是程序的问题的。我估计西门子不会干那种事,除非你们公司欠他款了。我不建议去检查程序,作为维护人员不应该乱改程序。如果非要学学,还是重点查中断类似0b10之类的。那出现错误的可能型还是有的。老外的水平也不一样,德国也有乡镇企业。总之,记录好准确的停机时间,检查中断和一些与时间有关的块,应该不难解决。如果每年停机都在同一时刻,就可以怀疑西门子找他打官司了。

FQYFQY

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:232
  • 注册:2004年9月07日
发表于:2006-01-24 23:56:00
51楼
我想你那个程序是做了手脚的程序.

飓风

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 184回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:432
  • 注册:2004年4月17日
发表于:2006-01-25 09:00:00
52楼
TO:intouch
  2002年提出的问题,到现在应该解决了吧?
这么多工控人员还在关心,你应该出来解释,问题解决了,公布个结果也让大家共享快乐,或许你已经不在该公司了。

cdc

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:129
  • 注册:2004年5月11日
发表于:2006-01-26 17:37:00
53楼
intouch 的原因,我们这用intouch 和施奈德PLC也常出现某个位被强制“1”,这个位就是从intouch 写下来得,我认为还是intouch 的原因,不过将这个位通过其它字写到PLC就好了没再出过问题,所以最好在intouch 中换个标记名和项目地址。

无名者

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:72
  • 注册:2005年3月05日
发表于:2006-04-13 14:41:00
54楼
o

INSTRUMENTKING

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2003年10月23日
发表于:2006-04-13 15:26:00
55楼
现在西门子新的PLC挺好,也很便宜,可进行改造

小钟子

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:11帖 | 281回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:570
  • 注册:2003年2月12日
发表于:2006-04-17 23:43:00
56楼
改造的建议我支持,因西门子S5系列的马上要全部停产了,但改造费用不便宜,还是建议购买备件先吧,等确实没有办法了再改造,现在928系列的PLC还在生产,建议使用此系列的用户提前准备哦。

弄斧到班门,下棋找高手

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 247回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:514
  • 注册:2004年4月30日
发表于:2006-04-18 09:56:00
57楼
自己重做!从根本上解决问题,不然你们厂也太被动了。

邪恶至尊

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 117回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2004年10月21日
发表于:2006-04-18 14:22:00
58楼
西门子的人查不出原因有两个原因
1、那个人是个冒牌专家
2、由于利益关系,他不想说出原因

雨中楼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2004年12月06日
发表于:2006-04-18 14:48:00
59楼
我看了大家的讨论.非常好!我提点我的看法:
1.是不是你们人供电系统有问题(电压不足\不稳等).我们公司用的全是S5的系统,也遇到过此类情况.
2.每个环节的接地情况是否正常.
3.每个信号采集点的设备是否稳定.
4.各通信电缆是否正常(有的可在线测量一下)
根据我们多年的实践经验来看,多数问题都是因为误操作或外界条件不满足而造成PLC停机等现象.

sicui

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 152回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:446
  • 注册:2006年3月19日
发表于:2006-05-11 21:08:00
60楼
我遇到过类似的问题,我认为原因可能有以下原因:1,外部的高频烦扰。2,这么多点的程序,肯定应该是一个mpi网组成,建议您检查一下网络的通讯问题。

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师