求助 ;ABB604一拖三台 160KW电机 所遇 难题 点击:1423 | 回复:9



ssw

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:58
  • 注册:2002年10月09日
发表于:2002-11-20 12:04:00
楼主
请教 各位 专家 ;用ABB ACS 604与西门子S7—200PLC加两台雷诺尔160软启动器 。控制方式为一拖三,负载 是自来水厂三台160KW电机。在运行过程中出现以下问题 : 当水压超过预设值时,变频器拖的那台电机开始减速直至0HZ附近,此时水压 荏苒高于预设值 ,另两台带软启的电机 前后相 隔 10秒左右 都被切换下来,水压迅速降至预设值以下。此时,变频器控制 那台又加速,水压不够时两台带软启的电机又开始工作,水压 超过预 设 值时 ,重复上述 过程。切换太频繁 。约 5分钟 一个 周期。请问 :如何解决??? 急 !急!急!



chbchb

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 103回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:238
  • 注册:2002年4月07日
发表于:2002-11-12 11:59:00
1楼
我只是提点建议,1,将变频器的加速时间设得稍微长一些,这样启动时压力缓慢上升,不至于一下冲到很高的压力;2,将PID参数中的P(比列)减小,I(积分时间)增大,另外,当变频到达最高频率时,可以设定一个延时程序,也就是说稍微稳定一下在启动另外的水泵。 个人意见仅供参考,希望能同各路高手交流经验。chenhongbin@sina.com.cn

dypwy10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2002-11-18 14:59:00
2楼
chbchb提供为一方面,另外可能是设定的压力正好在临界点,造成水泵机组运行时切换频繁。在chbchb提供的方法同时,改一下压力设定试试。仅供参考。

imgg

  • 精华:7帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:98帖 | 1694回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5386
  • 注册:2002年4月03日
发表于:2002-11-20 12:04:00
3楼
加适当延时,两台软启动的启停间隔加长。

我试试

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2004年7月20日
发表于:2004-07-31 11:27:00
4楼
是不是管网有跑水现象,压力恒定不住

874

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 141回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:159
  • 注册:2002年4月22日
发表于:2004-08-08 21:23:00
5楼
搞不懂为什么用plc,用pfc宏不好吗?

dypwy10

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:120
  • 注册:2003年5月05日
发表于:2004-08-23 13:14:00
6楼
这种情况如果是在启动的这初期的话,主要是因为管网大,初期水泵给水时通俗讲就是管路里的水没有满,造成压力波动,解决一般是减小增益,增加积分时间,使变频器上升速度减慢,同是改变一下设定的压力,可能是压力在临界点上。 仅供参考。

尘不动

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 173回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:245
  • 注册:2007年12月05日
发表于:2008-06-30 16:49:37
7楼

好羡慕大家的水平啊,俺什么时候才能上手啊

桂许峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-02 13:29:04
8楼

我觉得,不该用软启动,应该用PLC来切换各个电机的工频或变频运行。效果更好。当然你的P,I设置肯定有问题。P大概在0.6-0.8,I20-40

桂许峰

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2008-11-02 13:31:39
9楼
也可以在程序里面加回差或者死区来解决,变频还要设置睡眠和唤醒功能

热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师