MDS2710A与施耐德PLC在自来水管网系统中的应用 点击:2448 | 回复:5



chenbin

    
  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年5月25日
发表于:2002-11-07 23:47:00
楼主
一、前言: 本方案完全按照伊春市自来水公司提出的要求设计的。为了保证通信质量,我公司特选用美国MDS公司的无线数传电台MDS2710A。和MDS2710A配套使用的是施耐德Modicon的PLC。 二、系统方案 本系统主要解决伊春自来水公司总部中控室对各个水井数据的采集和监控。整个系统中包括一个主站和30个从站。其中,主站设在总部中控室,从站分别设在各个水井处。它是一个典型的点对多点星型结构无线通信系统。 系统拓扑结构示意图如下所示:
本系统中,主站使用200MHz全向天线,各从站使用200MHz定向天线。并要保证主站天线的位置高于各从站天线的位置。此外,MDS2710A和Modicon PLC之间使用直连线进行连接。连接方法详见《MDS2710A使用手册》。



gmem

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:83
  • 注册:2002年6月29日
发表于:2002-08-04 17:18:00
1楼
不知道采用无线数传方式的抗干扰能力怎么样。 请介绍无线数传在工控中的应用场合。

chenbin

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年5月25日
发表于:2002-08-12 09:42:00
2楼
MDS公司SCADA系列数字电台产品设计用于点对点或点对多点的工作环境,电台提供标准RS-232接口,可直接与计算机、RTU、PLC等数据终端连接,实现透明传输,广泛用于电力系统数据遥测/数据采集与监控(SCADA)、配网自动化、油田自动化、自来水和废水数据遥测/数据采集与监控、水文/石油气/铁路/公安/气象/地震/环保等数据采集与传输、银行实时交易处理应用及彩票系统等。数字电台系列产品可以全双工、半双工或单工工作,任何电台可设置成主站或远程站电台。 MDS系列数传电台采用数字信号处理(DSP)技术,其产品具有抗干扰能力强、接收灵敏度高、传输速度快等特点。目前在世界各地已安装了500,000套MDS电台,成为这一行业最大的生产厂商。MDS电台已成为了行业的标准。

gongkongedit

  • 精华:1099帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:14392帖 | 54470回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:622
  • 注册:2008年9月08日
发表于:2002-10-15 09:46:00
3楼
主站计算机用的什么软件和分站plc通信,主站有没有设plc?谢谢

chenbin

  • 精华:15帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:29帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:110
  • 注册:2001年5月25日
发表于:2002-10-15 14:54:00
4楼
系统组态采用的是美国的FIX软件,且主站设有PLC,主PLC通过MDS电台完成和下位PLC的通信。

unicorn88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22
  • 注册:2002年5月14日
发表于:2002-11-07 23:47:00
5楼
我公司代理台湾巨腾OPEN_PLC,其CPU具有标准的RS232(一个)、RS485(一个)和以太网接口(2个)。OPEN_PLC采用标准的MODBUS协议,不知道能不能和该系统通讯。 另,能否告知MDS电台的具体参数。我目前正在做油田的一个项目,需要您的支持。谢谢 我的联系方式:电话:022-87893699 手机:13820040586 E-MAIL:lj0546@163.com