我现在在学校做毕业设计,课题是OMRON的三级网络,我负责的是CONTROLLER LINK这层的网络组建和调试,我所用的设备有CS1G-CPU42,C200HE-CPU42,CQM1H,3G8F5-CLK01-E的板卡,我现在遇到了个难题,我的PLC都能连入网络可是就是板卡不行,现在也不知道该怎么办,也没找出来那点有问题! 我希望能得到大家的帮助,我先谢过了,我很想很快知道的,我也真心的和大家交个朋友,共同进步! QQ:41555232 E-MAIL:zzxmdhb@hotmail.com
分享到:
收藏
邀请回答
回复楼主
举报
gongkongedit
关注
私信
精华:1099帖
求助:0帖
帖子:14392帖 | 54470回
年度积分:0
历史总积分:622
注册:2008年9月08日
发表于:2002-04-05 07:53:00
1楼
pc机上要运行一个服务器软件,FinsServer,不知道你运行了没有。 板卡上有系统资源配置跳线,还有,FinsGateWay还有一个测试程序 需要测试通过才可以,进行下一步配置工作。 有问题和我联系,qq:6329608
回复
引用
举报
zijin
关注
私信
精华:0帖
求助:0帖
帖子:6帖 | 41回
年度积分:0
历史总积分:85
注册:2002年1月30日
发表于:2002-04-10 18:36:00
2楼
诊断功能只有在WIN98下能用,NT/2000不能用,板卡是ISA的,要注意中断的跳线,避免冲突,另外内存地址也要避免重复,如在98下可诊断,如在2000下可查看系统信息,只要注意这两点就可以了,另外在总线的两端必须设置终端电阻。我在98/NT/2000下均通过了测试。