一台水泵启动没有反应,检查线路都是通的。从线路前端依次用电笔测量,前端节点电笔都亮,直到接触器线圈进线端,电笔不亮。拆下这个接线端测量,电笔亮。
开始怀疑接触器线圈短路了,测量接触器线圈电阻670欧姆左右,没有短路。测量电压249V正常。接触器就是不吸合。电工说过几天更换新接触器试试。
大家看看问题出在哪里?
拆除A2 测量A2 接线端与N直接电压, 再看看接触器是直流接触器还是交流接触器 有没有可能机械卡死
测量电压249V正常。确定是交流电压吗?
接触器线圈没毛病。用电笔测量从电源开始,按钮开关常闭点,亮;测量按钮开关的常开点,按下和松开,应该亮、不亮;下面还有互锁点吗?按着常开点顺线路找下去,直到找到那不亮的点,就是这个点前面的毛病。
开关接触不好,互锁常闭点不通等。
可能问题出在接触器本身机械卡阻,虽线圈电阻和电压正常,但衔铁可能被异物卡住或弹簧失效,导致无法吸合;也可能是接线端接触不良,拆下测量时接触良好电笔亮,装上后因接触不实无电压输入线圈;还可能是线圈存在隐性故障,如局部断路,虽测电阻正常但无法正常工作。更换新接触器可验证是否为本体故障。
感谢大家回复,今天更换了接触器,工作正常了。原来是接触器坏了
手动按压看是否能正常工作
你这种情况可能是水泵后端管路堵塞,造成水泵机械卡死,清理后端堵塞问题,特别是后端有蝶阀的出现这种情况比较多。
线路正常,接触器不吸合 那肯定是接触器坏了呀
引用 "wayne001" 的回复,发表在7楼
内容: 手动按压看是否能正常工作
接触器坏没坏直接用手按下去测试一下
检查控制电路 最好用万用表测量 空开三相进来有电 那就检查接触器 有没有动作 ,测试方法 把水泵三相总空开拉闸 启动按钮按一下 观察接触器有没有动作 或者有没有锁住 如果没有动作,就是控制电路的问题 如果吸住那就把接触器下端UVW三根线拆掉,用万用表测量接触器三相电压是不是正常的
只要测量接触器线圈两端的电压正常还不吸合,接触器必坏无疑。
接触器坏的概率大哟
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2025年加油!