车间有一个配电柜,三相五线制进线。最近测量三相电压正常,火线对零线230V也正常,火线对地217V,零线对地110V。查了半天零线和接地线也没有断开和松动。
车间有一个配电柜,三相五线制进线。最近测量三相电压正常,火线对零线230V也正常,火线对地217V,零线对地110V。查了半天零线和接地线也没有断开和松动。
TN-S系统在电源处,PE和N是在一个连接点接出来的,电源的PEN分二根线送出。在你的进线处没发现断线,只好往你供电的前级查了。你电源进线处有没有重复接地?有重复接地也查一查接地电阻。
这个现象好像断的是PE。
出现零线对地电压达 110V 异常情况,虽三相电压及火线对零线、火线对地电压正常,且排查发现零线和接地线无断开、松动现象。可能是变压器中性点接地不良,或接地系统存在杂散电流干扰,也可能是线路绝缘性能下降等原因,需进一步检测接地电阻、线路绝缘等以找出故障根源 。