用昆仑通态读取宇电AI518P温控表,程序运行时间总是1.6分钟采集一次,设置采集周期是1000ms,其他数据正常,这是为什么呢?
用昆仑通态读取宇电AI518P温控表,程序运行时间总是1.6分钟采集一次,设置采集周期是1000ms,其他数据正常,这是为什么呢?
晒一下你的设置呢 走485通信,你的设置是什么样子的?
如果这样肯定是你通信参数设置有问题,或者看看你通信线是不是太长(之间是否存在干扰)
AI518P仪表的数字滤波的设置是多少?
感觉读取的地址有问题
"柳红岩" 的回复,发表在1楼
对内容: 【晒一下你的设置呢 走485通信,你的设置是什么样子的?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
感谢回复,联系过宇电厂家,此版本的仪表相应的寄存器就是1.6分钟刷新一次。
"xxkj" 的回复,发表在3楼
对内容: 【AI518P仪表的数字滤波的设置是多少?】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
跟数字滤波没有关系,咨询过宇电厂家,此版本的仪表相应的寄存器就是1.6分钟刷新一次。
"tiger320" 的回复,发表在4楼
对内容: 【感觉读取的地址有问题】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
地址是对的,时间能对应,是刷新问题。
"请叫我王老湿" 的回复,发表在2楼
对内容: 【如果这样肯定是你通信参数设置有问题,或者看看你通信线是不是太长(之间是否存在干扰)...】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
线是超五类网线,通信正常,是仪表寄存器刷新问题。
确认一下是不是干扰造成的,还有就是软件里面有没有设置采集周期,一般1.6分钟,有点夸张。
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
AIbus通讯时间是固定的,仪表版本修改或者modbus通讯就不会