这是龙门吊大车运行上使用的,PLC控制变频器,以前好好的,就是最近突然成这样了。一档没有反应,二档20HZ,三档还运行还是20HZ没有变,四档40HZ,五档也是去运行的40HZ。
变频器D1-01=0
D1-02=10
D1-03=20
D1-04=30
D1-05=40
D1-06=50
小车运行也是这样设置的正常运行
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

上图是主令控制PLC的接线

上图是PLC去变频器上的线

上图是从PLC接进变频器上的线:左行,右行,多段速1,多段速2,多段速3,故障复位,外部电源负
---------------------------------------------------------------------------------------------------------



上面三个图是PLC的多段速控制

上面这两个图是PLC大车速度控制
现在就是没有1-3-5档位,2档和4档有。
请哪位大佬帮忙看看问题会出在什么地方,谢谢!
你要清楚你的多段速是那几个点进行组合而成的,然后参考设置参数当前速度应该是多少,但是现在没有这个速度说明,有一个控制线继电器触点没有给到变频器(变频器是正常的情况下), 比如2挡速度应该是50HZ, 要继电器1,2,3同时接通才会有2当速度,但是现在只有1,3通。。。