目前用CP1H可以写入安川J1000变频d1-01和d1-02两个频率的参数。想增加d1-03的写入程序,求大神指点,对于功能块不太熟悉,解决问题可给红包。604240028@qq.com
目前用CP1H可以写入安川J1000变频d1-01和d1-02两个频率的参数。想增加d1-03的写入程序,求大神指点,对于功能块不太熟悉,解决问题可给红包。604240028@qq.com
视频可以参考:
欧姆龙CP1H实现Modbus RTU串口通信协议主站视频教程:
欧姆龙CP1H系列PLC之Modbus RTU主站功能块使用无协议编程实现,通过编程实现支持Modbus之01、02、03、04、05、06、0F、10、17等9个功能码。Modbus Slave调试助手做Modbus RTU从站,视频详细讲解测试了9个功能码功能块。
https://www.ixigua.com/6910041688165581325?utm_source=xiguastudio
安川J1000变频器参数设置:
"关育谋" 的回复,发表在2楼
对内容: 【安川J1000变频器参数设置:】进行回复:
-----------------------------------------------------------------
MOV #280 寄存器3(D32303) 可以写入变频器d1-01和d1-02两个参数
我把它改成MOV #282 寄存器3(D32303)则可以写入可以写入变频器d1-03和d1-04两个参数
变频器参数memobus
d1-01(280)
d1-02(281)
d1-03(282)
现在的问题是:不管该成280.281或者282.它都能连续写两个参数。但是我需要的是连续写3个参数。程序在上面有图。
好😄
自己捣鼓出来了,谢谢大家!
感谢求助者和答疑者对求助答疑板块的厚爱,赠人玫瑰,手留余香。
对于求助者要求:
1、请在一个月内自行结贴,把悬赏积分(如果设置积分悬赏求助)发放给答疑者;
2、如果在求助答疑过程中,自己已经有效解决问题,建议大家把解决问题方法在自己求助帖分享,有效分享可以获得50积分奖励。
3、求助答疑板块版主结贴时间一般滞后30~45天,以方便大家对求助问题答疑足够时间,也为了每一个优秀答疑人员都可以获取到自己的积分和MP奖励。
4、2023加油!!
引用 "bosheng" 的回复,发表在5楼
内容: 自己捣鼓出来了,谢谢大家!