求助:安川变频器故障
ytsy
2004-10-12 09:00
安川616G5变频器通电即出现CPF05报警,不知何故障,请各位赐教!
-
2004-10-12 10:28
CPF05
External A/D Err
CPU内部A/D变换器不良
----
将电源ON/OFF试一下
或者控制回路损坏 交换变频器
可以去下面网站看看
http://elevator.3322.net/date/05.htm
-
2004-10-12 10:32
或者拿下来清洗一下,CPF05是采样到A/D基准电压不对,是一块8个脚的5V基准,是ANLOAG DEVICE的片子,可以查一下
-
2005-09-26 19:35
有无锡的朋友吗?
-
2009-06-06 20:19
主电板坏了,哪里有卖,各位有没有,给俺报个价13086007124
-
2009-06-07 20:53
我这有安川616G5的说明书
-
2009-06-07 21:03
谢谢沈工给我来电话,板子我们已经在本地找到,不过还没试。不知到能不能用。
-
2018-03-12 12:51
回复内容:
对:st_zxf 或者拿下来清洗一下,CPF05是采样到A/D基准电压不对,是一块8个脚的5V基准,是ANLOAG DEVICE的片子,可以查一下 内容的回复:
你好,方便留个联系方式吗?
-
2023-04-19 16:12
616G5的说明书