变频器故障代码及故障原因
故障代码及故障原因 | 故障代码及故障原因 |
AC_NL:输出端开路 | CPU_M:主CPU故障 |
AC_P:交流输入断路器开 | CURU:U相电流故障 |
ACSW_C:交流接触器合 | CURW:W相电流故障 |
ACSW_F:交流接触器故障 | DS:门打开 |
ACSW_T:交流接触器开定时器 | DS_T:门开定时器 |
AIN_FAULT:基准模拟输入信号丢失错误 | ENCODER_F:速度编码器未探测到 |
B_HLTY:制动(系统)正常检测 | GIF_CLKDN20:GIF板20MHz时钟停 |
BLA:变换器交流电路断路器跳闸 | GIF_CLKDN7:GIF板7MHz时钟停 |
BLR:电气危险故障 | GR_A:变换器接地探测报警 |
BLR_CPSF:除了电源之外的电气危险故障 | GR_T:变换器接地探测报警定时器 |
BP_CTT:旁通接触器闭合互锁 | IL:外部互锁 |
BR_F:电磁制动使能电路故障 | M_FN:电机冷却风扇停 |
C_FN:设备通风风扇停 | M_FN_T:电机冷却风扇停定时器 |
C_FN_B:设备通风风扇停止B组 | M_OH:电机过热 |
C_FN_T:设备通风风扇停止定时器 | M_OH_A:电机过热报警 |
C_IL:关闭互锁 | MPSF_MV:主电源故障 |
CELL_CDMF:单元通信故障 | MTMP_S:电机温度探测器故障 |
CELL_FUSE:单元保险丝烧 | N.U. :未使用 |
CELL_DC_OV:单元直流过电压 | N_IM:感应电机数量错误 |
CELL_DC_UV:单元直流失电压 | OCA:交流过流 |
CELL_GPSF:单元门极电源故障 | OCA_B :组交流过流 |
CELL_OH:单元过热 | OH设:备过热 |
CHG_START:系统正在改变 | OH_ACL:变换器输入ACL过热 |
CL_T:电流限制定时器 | OH_ACL_T:变换器输入ACL过热定时器 |
CL_TA:电流限制定时器报警 | OH_B:B组设备过热 |
CPSF:控制电源故障 | OH_TR:输入变压器过热 |
CPT_FAIL:捕捉失败 | OH_TR_A:输入变压器过热报警 |
CPU_A:从CPU A故障 | OL_A:设备过负荷报警 |
故障代码及故障原因 | 故障代码及故障原因 |
OL20:设备过负荷20分钟 | SP_SIL:零速度启动互锁 |
OL5:过负荷5分钟 | STALL:低频过载失速检测 |
OSS:超速 | STCMD:驱动信号启动互锁 |
OSS_FO:输出频率过大 | STPRQ:运行中故障(停机请求) |
P_SW:柜互锁开关启动 | SYS_ERR:系统配置错误 |
PARA_ERR:设置参数检查错误 | TL_F1:传输故障1-本地故障 |
PHASE_ERR:变换器相序错误 | TL_F2:传输故障2-初始化和在线故障 |
PLD_ERR:PLD错误 | TL_F3:传输故障2-初始化和在线故障 |
PLL:电源同步PLL(锁相环)错误 | TL_F3:传输故障3-中继线故障 |
PLLPSF:变换器PLL(锁相环)电源错误 | TL_F4:传输故障4-驱动到驱动故障 |
PRE_CTT_F:变换器预充电接触器错误 | TLNE_IL:自动调节互锁 |
QSTOP_FAULT:快速停止故障 | UV:电气条件 |
REV_ROT_F:反转故障 | UV_MPSF:电气条件 |
ROTATE_FAIL:电机旋转故障 | UV_READY:外部电气准备好条件 |
SOFT_STL:过负荷时自动减速 | UV_SIL:直流电压跌落启动互锁 |
SPA1:备用1 | UVA:电气准备好条件 |
SPA1_T:备用1定时器 | UVA_EX:外部电气准备好条件 |
SPA2:备用2 | UVA_SIL:交流电压跌落启动互锁 |
SPA2_T:备用2定时器 | UVD:直流电压跌落 |
SPA3:备用3 | UVD_BB:组直流电压跌落 |
SPA3_T:备用3定时器 | UVS:外部安全开关 |
SPA4:备用4 | Ux_FU:相单元故障,x 表示单元编号 |
SPA4_T:备用4定时器 | VAC_PH_LOSS:输入电压缺相 |
SP_ERR:速度检测错误 | VINV_PH_LOSS:输出电流缺相 |
SP_ERR2:速度检测错误2 | Vx_F:V相单元故障 |
SP_LOST:速度基准丢失 | Wx_F:W相单元故障 |
SP_LST_A:速度基准丢失报警 | XFR_FAIL:传输故障 |